Bonsoir,

en France, on peut être alimenté en différentes tensions suivant le contrat souscrit : le 240 V monophasé pour le résidentiel (M. Tout le Monde), le 400 V triphasé (immeuble ou petites installations tertiaires ou industrielle (artisan, PME), qui permettra d'obtenir du 240 V entre chaque phase et le neutre pour distribuer en monophasé ou alimenter des machines (ou autres) en 400 V tri. Au-delà (gros consommateurs), on peut souscrire un abonnement en 15.000, 20.000 V ou plus, ce qui nécessitera un transformateur 15-20 kV/400 V pour obtenir du 400 V directement utilisable.

 

Je comprends ton électricien : si l'alimentation générale est en 400 V tri, pas besoin d'équilibrage pour rajouter au tableau un départ triphasé... Encore faut'il que l'alimentation générale permette cette consommation supplémentaire, parce que, si on dépasse le contrat souscrit, c'est le général qui tombe (avec les nouveaux compteurs électroniques, car les anciens acceptaient les dépassements).

 

Si on crée un départ monophasé pour une WB, on le fait sur la phase la moins chargée (de toutes façons, les phases ne sont jamais parfaitement équilibrées à l'instant T), et s'il y en à 3, ce n'est que mieux, chaque WB sera alimentée sur une phase différente et le circuit sera parfaitement équilibré puisqu'en général la période de charge sera quasiment la même pour les 3 WB. A condition que le contrat souscrit par la copro ne soit pas trop juste en puissance...

 

Trop lent pour "envoyer". Le transfo tri/mono est une bonne solution, mais complexe. Le syndic n'a pris en compte que des consommation type "ménage" (éclairage, petit électro-portatif, ou green).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci

Je vais me renseigner aussi sur une borne TRI AC 400V / CCS 10kWh (Type 2S)

La plus petite que j'ai trouvée : http://www.setec-power.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=38

 

FCqK5r3a2NLyAP4ePG_zv1oTtQNdcKDH8Cebo59K60tsmlgJZCcuOof3qHvzt5zMabs5DfyL5QbgH8I=w1680-h944

Inquiétudes :

- sur le connecteur Input AC 400V : la taille me parait ridicule ...

- la fabrication Chinoise

 

ils ont aussi une gamme plus puissante

A voir le prix maintenant ( ~2500$ sur Alibaba)

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

en France, on peut être alimenté en différentes tensions suivant le contrat souscrit : le 240 V monophasé pour le résidentiel (M. Tout le Monde), le 400 V triphasé (immeuble ou petites installations tertiaires ou industrielle (artisan, PME), qui permettra d'obtenir du 240 V entre chaque phase et le neutre pour distribuer en monophasé ou alimenter des machines (ou autres) en 400 V tri. Au-delà (gros consommateurs), on peut souscrire un abonnement en 15.000, 20.000 V ou plus, ce qui nécessitera un transformateur 15-20 kV/400 V pour obtenir du 400 V directement utilisable.

 

Je comprends ton électricien : si l'alimentation générale est en 400 V tri, pas besoin d'équilibrage pour rajouter au tableau un départ triphasé... Encore faut'il que l'alimentation générale permette cette consommation supplémentaire, parce que, si on dépasse le contrat souscrit, c'est le général qui tombe (avec les nouveaux compteurs électroniques, car les anciens acceptaient les dépassements).

 

Si on crée un départ monophasé pour une WB, on le fait sur la phase la moins chargée (de toutes façons, les phases ne sont jamais parfaitement équilibrées à l'instant T), et s'il y en à 3, ce n'est que mieux, chaque WB sera alimentée sur une phase différente et le circuit sera parfaitement équilibré puisqu'en général la période de charge sera quasiment la même pour les 3 WB. A condition que le contrat souscrit par la copro ne soit pas trop juste en puissance...

 

Trop lent pour "envoyer". Le transfo tri/mono est une bonne solution, mais complexe. Le syndic n'a pris en compte que des consommation type "ménage" (éclairage, petit électro-portatif, ou green).

I

 

Très bonne explication foxlima

Je suis agent ENEDIS pour votres info à tous ,si vous avez des soucis ,je peux vous donner des conseils.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci

Je vais me renseigner aussi sur une borne TRI AC 400V / CCS 10kWh (Type 2S)

La plus petite que j'ai trouvée : http://www.setec-power.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=38

 

Inquiétudes :

- sur le connecteur Input AC 400V : la taille me parait ridicule ...

- la fabrication Chinoise

 

ils ont aussi une gamme plus puissante

A voir le prix maintenant ( ~2500$ sur Alibaba)

 

Attention au prix de l'installation finale :

- 10 kW input, soient 12 kVA (cosphi0,8), donc on tire 18 A ==> DJ (+ vigi 30 mA) 4 x 32A et câble 5 x 6 mm² pour 130 ml

- si station de 20 kW (la gamme au-dessus chez setec), on passe à 36A ==> DJ (+ vigi 30 mA) 4 x 40 A et câble 5 x 10 mm²

- A priori, le câble pour la recharge est en sus (non compris, mais setec le fabrique)

- Une habilitation électrique peut être nécessaire pour brancher le câble de recharge sur le chargeur (out put courant continu 0 à 750 V), à vérifier...

 

Le problème de la fabrication chinoise porte sur la garantie et le SAV, inexistants si pas de distributeur en france. Se renseigner sur la prise d'alimentation 400 V tri + N+ T, si disponible en France, sinon à commander.

 

Le connecteur d'alimentation doit être supposé correctement dimensionné, d'autant qu'il est vissé. Le modèle 20 kW est raccordé sur bornes.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci

Je vais me renseigner aussi sur une borne TRI AC 400V / CCS 10kWh (Type 2S)

La plus petite que j'ai trouvée : http://www.setec-power.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=38

 

Inquiétudes :

- sur le connecteur Input AC 400V : la taille me parait ridicule ...

- la fabrication Chinoise

 

ils ont aussi une gamme plus puissante

A voir le prix maintenant ( ~2500$ sur Alibaba)

 

Attention au prix de l'installation finale :

- 10 kW input, soient 12 kVA (cosphi0,8), donc on tire 18 A ==> DJ (+ vigi 30 mA) 4 x 32A et câble 5 x 6 mm² pour 130 ml

- si station de 20 kW (la gamme au-dessus chez setec), on passe à 36A ==> DJ (+ vigi 30 mA) 4 x 40 A et câble 5 x 10 mm²

- A priori, le câble pour la recharge est en sus (non compris, mais setec le fabrique)

- Une habilitation électrique peut être nécessaire pour brancher le câble de recharge sur le chargeur (out put courant continu 0 à 750 V), à vérifier...

 

Le problème de la fabrication chinoise porte sur la garantie et le SAV, inexistants si pas de distributeur en france. Se renseigner sur la prise d'alimentation 400 V tri + N+ T, si disponible en France, sinon à commander.

 

Le connecteur d'alimentation doit être supposé correctement dimensionné, d'autant qu'il est vissé. Le modèle 20 kW est raccordé sur bornes.

 

Vous etes loin de la realité, avec une telle distance il faut une section bien plus grosse!:

http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php

4x16mm2 pour 10KW et 4x25 voir 35mm2 ( 25mm2 est vraiment pile poil pour 130ml ) pour 20kw

Perso je prendrai la terre au niveau du chargeur si possible pour éviter du 5G**mm2

Un cable en 4x35mm2 coûte bien cher, alors sur 130ml ....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vous etes loin de la realité, avec une telle distance il faut une section bien plus grosse!:

Je pense que foxlima a retenu l'option 380V ; dans ce cas il semble que ses hypothèses sont bonnes

 

Merci à vous tous , je vais discuter toutes les options avec l'électricien de la copro

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je me suis basé sur le tableau donné en lien :

10 kW avec cos phi 0,8, tableau 380 VAC : 6² pour max 190 ml

20 kW avec cosphi 0,8, tableau 380 VAC : 10² pour max 160 ml

 

fatal error... vous vous basez sur le tableau tri220, mais ça m'a permis de revérifier. Le tableau est génial, je garde.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je me suis basé sur le tableau donné en lien :

10 kW avec cos phi 0,8, tableau 380 VAC : 6² pour max 190 ml

20 kW avec cosphi 0,8, tableau 380 VAC : 10² pour max 160 ml

 

fatal error... vous vous basez sur le tableau tri220, mais ça m'a permis de revérifier. Le tableau est génial, je garde.

 

À oui! Je me suis fait avoir !

Je travail toujours sur du 220 et rarement sur du 380v, et les sections grimpent très très vite en 220v et j'étais donc surpris par les sections pour une telle distance....

 

J'ai ce tableau en favoris c est toujours utile !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci

Je vais me renseigner aussi sur une borne TRI AC 400V / CCS 10kWh (Type 2S)

La plus petite que j'ai trouvée : http://www.setec-power.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=38

 

Setec a répondu avec des questions, pas encore sur le prix; ça ne devrait plus tarder.

Je vais démarrer avec du 230V monophasé 32A et un maxichargeur ou ve-tronic.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.